Согласно Заданию на проектирование проектом предусматривается монтаж систем кондиционирования в следующих помещениях: пом. 2 «Кабинет», пом. 3 «Кабинет» цокольного этажа; пом. 16 «Зал индив. обслуживания», пом. 22 «Холодный цех» первого этажа; пом. 10 «Библиотека», пом 11 «Архив библиотеки», пом 7 «Кинопроекционная», пом. 3 «Кабинет», пом. 9 «Кабинет», пом. 19 «Кружковое», пом. 24 «Игровая», пом. 25 «Бильярдная», пом. 26 «Караоке» второго этажа. В проекте применяются сплит- и мульти-сплит системы кондиционирования фирмы "Kentatsu". Во всех системах применены внутренние блоки настенного типа. Наружные блоки группируются и устанавливаются на фасадах. Тип холодоносителя - фреон марки R410A. Трубопроводы холодоснабжения - медные по ГОСТ 617-2006. Фреонопроводы всех систем изолировать базальтовыми теплоизоляционными цилиндрами BOS PIPE производства фирмы «BOS» и проложить скрыто в кабель-канале в запотолочном пространстве, отметки прокладки уточнить при монтаже. Все кондиционеры поставляются с дренажными проточными помпами. Слив конденсата смотреть в разделе ИОС3.1 «Система водоотведения». Слив конденсата от систем, не подключенных к системе хоз.-бытовой канализации, осуществить через наружные стены на отмостку. Для отвода конденсата использовать полипропиленовые трубы, проложенные с уклоном 0,002 в сторону слива. Мероприятия пожарной безопасности. При пересечении противопожарных преград системами общеобменной вентиляции предусмотрена установка нормально открытых противопожарных клапанов UVS и UVA фирмы "Komfovent". Транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции покрываются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости согласно приложению В СП 7.13130.2013. В здании предусматривается устройство систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции обслуживающих: - концертный зал№14, 2эт. (ВД1, ПДЕ1); - обеденный зал№14, 1эт. (ВД2, ПДЕ2); - коридор№25, цоколь. (ВД3, ПДЕ3); - коридор№14, цоколь. (ВД4, ПДЕ4); - шахта лифта для перевозки пожарных подразделений (ПД5); - пожаробезопасныые зоны дляМГН (ПД6, ПД7, ПД8, ПД9). - незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (ПД10); - лифтовые холлы№8, 9 (ВД65, ПДЕ5, ПДЕ6); - коридор№27, 2эт. (ВД6, ПДЕ7); kra 34 click kraken сайт наркотиков kraken рабочая ссылка onion kraken ссылка зеркало рабочее kraken2web com 0,027 15,2 26 22 2,07 15,2 26 26 25,8 0,488 26,0 25,99 tgφ 0,525 0,2565 Xmax= 21,0 2,9 2,0 0,8 0,6 1,0 1,5 91,8 28,31 Алгоритм работы систем общеобменной и противодымной вентиляции: При срабатывании пожарной сигнализации на этаже пожара отключаются вентиляторы вентиляционных установок, закрываются заслонки и нормально открытые огнезадерживающие клапаны (при наличии вышеуказанных), открываются клапаны приточной противодымной вентиляции и запускаются вентиляторы подпора воздуха. 7. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды. Наименование здания (сооружения) Объем, м3 Периоды года при температуре наружного воздуха Расход тепла, кВт / Гкал/ч Устан. холодиль-ная мощность, кВт Устан. мощн. эл.двиг. кВт на отопление на вентиляцию на горячее водоснабжение (макс)
Изображение
Всего Здание клуба-столовой -28 95,5/ 0,0825 388,9/ 0,3344 208,8/ 0,1795 693,2/ 0,5964 36,9 17,43 8. Сведения о потребности в паре. Проектом отопления и вентиляции здания не предусмотрена потребность в паре. 9. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов. Воздуховоды систем общеобменной вентиляции следует предусматривать плотные класса герметичности В. Воздуховоды выполнить из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80. Отопительные приборы преимущественно располагаются под оконными проемами для отсечения нисходящих потоков холодного воздуха. 10. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях. Вентиляторы вытяжных систем имеют степень защиты оболочки от проникновения воды -- IPX4. Двигатели вентиляторов приточных и вытяжных систем обладают низким энергопотреблением, оборудованы защитой от перегрева, предназначены для непрерывной работы и не требуют обслуживания. 11. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Для поддержания температуры воздуха в помещениях на заданном уровне на отопительных приборах предусмотрена установка термостатических клапанов. Автоматизация систем вентиляции определяется функциями управления, реализованными в каждом из ее блоков. Узел обвязки калорифера предназначен для регулирования расхода теплоносителя через водяной теплообменник в системе вентиляции. Он осуществляют точное поддержание заданной температуры воздуха, проходящего через теплообменник, и обеспечивают необходимую циркуляцию теплоносителя в гидравлическом контуре теплообменника для предотвращения его размораживания. Узел состоит из циркуляционного насоса, регулирующего вентиля, водяного фильтра грубой очистки, обратного клапана, запорных и балансировочного кранов. Циркуляционный насос обеспечивает постоянное протекание теплоносителя через теплообменник, препятствуя тем самым замерзанию теплоносителя и предохраняя теплообменник от размораживания. Трехходовой регулирующий вентиль оснащается электроприводом 3-х позиционным сигналом управления и контролирует подачу необходимого количества теплоносителя из системы теплоснабжения для подогрева воздуха в теплообменнике. При срабатывании пожарной сигнализации отключаются вентиляторы вентиляционных установок и закрываются воздушные заслонки, закрываются нормально открытые противопожарные клапаны всех систем. Подп. и .дата Взам. инв.№ Инв.№ подл. Приложение А. Таблица воздухообмена по помещениям. Лист лист Разраб. Кол.уч. Карев Подп. 72/18-ИОС4.1.А стадия Nдок П Изм.
Кредит Европа Банк (Россия) - КК CARD CREDIT PLUS
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей