Страница 1 из 1

Трубопроводы системы СО3

Добавлено: 03 авг 2025, 11:01
aleksa
СберБанк - Кредитная СберКарта
Трубопроводы системы СО3 преимущественно прокладываются под потолком первого этажа, подводка к радиаторам осуществляется через перекрытие второго этажа. скрыто в конструкции пола, на втором -- открыто над полом и под потолком. При пересечении строительных конструкций трубопроводы прокладываются в гильзах из стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* и электросварных по ГОСТ 10704-91 труб. При прокладке трубопроводов через помещение электрощитовой проложить их в футлярах из бесшовной стальной трубы по ГОСТ 8732-78. Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через краны Маевского (идет в комплекте подключения радиатора), а также через автоматические воздухоотводчики в верхних точках систем. 4 Изм. Лист № док. Подпись Дата Лист 72/18-ИОС4.1.ТЧ Кол-во Размещение отопительных приборов в лестничных клетках осуществляется на высоте 2,2м, либо под оконными проемами в тех местах, где они не затрудняют эвакуацию (согласно п.6.4.6 СП 60.13330.2016). В производственных помещениях размещение отопительных приборов принять с учетом размещения технологического оборудования согласно разделу «ТХ». Отопительные приборы в помешении библиотеки закрыть защитными металлическими экранами. Трубопроводы всех систем отопления опускаются в одной точке здания в ИТП для дальнейшего подключения к распределительной гребенке. Опорожнение систем предусмотрено в ИТП, а также на обслуживаемых этажах в наиболее низких точках через сливные краны BVR-D фирмы "Danfoss". Трубопроводы проложить с уклоном 0,002 в сторону точек слива. Трубопроводы систем отопления окрасить эмалью ПФ-115 в два слоя, предварительно зачистив и покрыв грунтовкой ГФ-021. Для отопления электрощитовой (пом. 51 цокольного этажа) предусмотрена установка электрического конвектора ЭКСП 2-0,5-1/220 производства ПК «Технология» со степенью защиты IP54, для отопления венткамеры для приточных систем вентиляции предусмотрена установка электрического конвектора Enzo BEC/EZER-1500 производства фирмы «Ballu». Для отсечения холодного воздуха с улицы в холодное время года над входной дверью вестибюля на первом этаже и загрузочной установлены тепловые электрические завесы фирмы «Ballu». Вентиляция. Проектом предусмотрено обустройство здания системами механической приточной и вытяжной вентиляции. Объединение систем по помещениям организовано с учётом функционального назначения помещений, режима их работы, классов пожарной опасности. onion krakenonion site kraken ссылка tor kraken one com кракен сайт ссылка kraken 11 kraken зеркало kr2web in 20,0 20,1 получилось 0,008 0,080 0,126 0,073 0,057 у меня 0,013 0,138 0,219 0,127 0,099 2,05 23 21 0,365 20,1 2,04 Проектом предусмотрен монтаж следующих систем механической вентиляции, обслуживающих соответственно: 5 Изм. Лист № док. Подпись Дата Лист 72/18-ИОС4.1.ТЧ Кол-во П1, В1 -- концертный зал и помещение кинопроекционной; П2, В2 -- помещения караоке, бильярдной, кружковой, клуба; П3, В3 -- библиотека, кабинеты второго этажа; П4, В7 -- обеденный зал, зал индивидуального обслуживания; П5, В8 -помещения горячего, холодного, кондитерского цехов, моечных, вспомогательных кухонных помещений (в т.ч. подача и удаление воздуха от местных отсосов); П6, В9 - помещение цехов и административные помещения на цокольном этаже; В4 - санузлы на втором и цокольном этаже; В5 - архивы библиотеки; В6.1,
Изображение
В6.2 - санузлы первого этажа; В10 - производственные помещения цокольного этажа; В11 - складские помещения цокольного этажа; В12 - местный отсос от посудомоечной машины (п.61 раздела 72/18-ТХ); В13 -помещение кладовой суточного запаса и ПУИ на первом этаже, В14 - санузел (№8) на цокольном этаже. Оборудование всех приточных систем располагается в помещении венткамеры на чердаке; вытяжных систем - в помещениях венткамер на чердаке, обслуживаемых помещениях, в коридорах на этаже обслуживания, а также на кровле здания (вентиляторы в крышном исполнении). Выброс воздуха всеми системами осуществляется на кровлю здания через шахты в строительном исполнении, либо напрямую на кровлю. Забор воздуха приточными системами осуществляется через приточные шахты в строительном исполнении с кровли здания. В состав всех приточных систем входят: канальный вентилятор, воздушный фильтр класса G4, водяной калорифер, воздушный клапан с электроприводом, шумоглушитель. В состав систем П1, П5 также входят фреоновые секции охлаждения воздуха. Секции охлаждения подключаются к компрессорно-конденсаторным блокам, размещенным в техническом помещении второго этажа в осях 11''-13''/К-Л. Тип холодоносителя - фреон марки R410A. Трубопроводы холодоснабжения - медные по ГОСТ 617-2006. В состав вытяжных систем входят: канальный вентилятор, воздушный клапан с электроприводом или обратный клапан, шумоглушитель; В качестве воздухораспределителей в системах используются диффузоры ДПУ-М, регулируемые решетки АМР-М, а также потолочные диффузоры 4АПР с клапанами расхода воздуха фирмы "Арктика". 6 Изм. Лист № док. Подпись Дата Лист 72/18-ИОС4.1.ТЧ Кол-во Воздуховоды всех систем прокладываются за подшивным потолком, либо открыто. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Транзитные воздуховоды принять толщиной не менее 0,9мм, согласно приложению «В» СП 7.13130.2013 покрыть огнезащитным покрытием с нормируемым пределом огнестойкости. Применить огнезащиту марки «PRO-МБОР-VENT» производства фирмы «BOS» по ТУ 5769-002-33863839-2013. Для регулировки расходов воздуха на ответвлениях сетей воздуховодов установить воздушные клапана. При поэтажном подключении сборных воздуховодов к магистральному воздуховоду, а также при пересечении противопожарных преград системами вентиляции предусмотрена установка нормально открытых противопожарных клапанов с электромеханическим приводом UVS и UVA фирмы "Komfovent". Воздуховоды систем противодымной и общеобменной вентиляции, прокладываемые на чердаке, утепляются теплоогнезащитными матами «PROVENT-40НФ» производства фирмы «BOS».
Уралсиб - Кредитная карта 120 дней без процентов