Запроектированы системы ПД6 и ПД7; ПД8 и ПД9. Системы ПД6 и ПД8 включаются при открытых дверях и рассчитана на расход воздуха через открытый дверной проем, ПД7 и ПД9 -- работают при закрытых дверях и рассчитана на расход воздуха, поступаемый через неплотности в дверных проемах. В системах ПД7 и ПД9 организован подогрев приточного воздуха электрическими калориферами до +18 °С и очистка воздуха воздушными фильтрами G4. Подача воздуха этими системами осуществляется в зону безопасности под потолком через противопожарные нормально закрытые клапаны пределом огнестойкости EI30. Включение и отключение систем осуществить по сигналу от концевого датчика открывания двери. Воздуховоды систем ПД6-ПД9 предусмотрены класса герметичности В из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80* толщиной не менее 0,9мм, воздуховоды обеих систем заизолировать тепло-огнезащитным покрытием PRO-VENT EI60 (предел огнестойкости EI60) производства фирмы "BOS". Оборудование систем ПД6-ПД9 размещается в венткамере на чердаке здания, забор воздуха осуществляется с кровли здания через приточную шахту в строительном исполнении. При пусконаладке систем противодымной вентиляции требуется обеспечить перепад давления на входных дверях пожаробезопасных зон (пом-ия №9,12 второго этажа) в пределах 20-150 Па. Вентиляционное оборудование противодымной вентиляции - производства фирмы "Gekkold". Дымовые клапаны систем противодымной вентиляции - DVS(W) и DVSW-L фирмы "Komfovent". Кондиционирование. 2 fun krakendarknet top kraken официальные зеркала k2tor online kraken зеркало ссылка онлайн 2kraken click 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! Согласно Заданию на проектирование проектом предусматривается монтаж систем кондиционирования в следующих помещениях: пом. 2 «Кабинет», пом. 3 «Кабинет» цокольного этажа; пом. 16 «Зал индив. обслуживания», пом. 22 «Холодный цех» первого этажа; пом. 10 «Библиотека», пом 11 «Архив библиотеки», пом 7 «Кинопроекционная», пом. 3 «Кабинет», пом. 9 «Кабинет», пом. 19 «Кружковое», пом. 24 «Игровая», пом. 25 «Бильярдная», пом. 26 «Караоке» второго этажа. В проекте применяются сплит- и мульти-сплит системы кондиционирования фирмы "Kentatsu". Во всех системах применены внутренние блоки настенного типа. Наружные блоки группируются и устанавливаются на фасадах. Тип холодоносителя - фреон марки R410A. Трубопроводы холодоснабжения - медные по ГОСТ 617-2006. Фреонопроводы всех систем изолировать базальтовыми теплоизоляционными цилиндрами BOS PIPE производства фирмы «BOS» и проложить скрыто в кабель-канале в запотолочном пространстве, отметки прокладки уточнить при монтаже. Все кондиционеры поставляются с дренажными проточными помпами. Слив конденсата смотреть в разделе ИОС3.1 «Система водоотведения». Слив конденсата от систем, не подключенных к системе хоз.-бытовой канализации, осуществить через наружные стены на отмостку.

Для отвода конденсата использовать полипропиленовые трубы, проложенные с уклоном 0,002 в сторону слива. Мероприятия пожарной безопасности. При пересечении противопожарных преград системами общеобменной вентиляции предусмотрена установка нормально открытых противопожарных клапанов UVS и UVA фирмы "Komfovent". Транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции покрываются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости согласно приложению В СП 7.13130.2013. В здании предусматривается устройство систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции обслуживающих: - концертный зал №14, 2эт. (ВД1, ПДЕ1); - обеденный зал №14, 1эт. (ВД2, ПДЕ2); - коридор №25, цоколь. (ВД3, ПДЕ3); - коридор №14, цоколь. (ВД4, ПДЕ4); - шахта лифта для перевозки пожарных подразделений (ПД5); - пожаробезопасныые зоны для МГН (ПД6, ПД7, ПД8, ПД9). - незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (ПД10); - лифтовые холлы №8, 9 (ВД65, ПДЕ5, ПДЕ6); - коридор №27, 2эт. (ВД6, ПДЕ7); Алгоритм работы систем общеобменной и противодымной вентиляции: При срабатывании пожарной сигнализации на этаже пожара отключаются вентиляторы вентиляционных установок, закрываются заслонки и нормально открытые огнезадерживающие клапаны (при наличии вышеуказанных), открываются клапаны приточной противодымной вентиляции и запускаются вентиляторы подпора воздуха. 7. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды. Наименование здания (сооружения) Объем, м3 Периоды года при температуре наружного воздуха Расход тепла, кВт / Гкал/ч Устан. холодиль-ная мощность, кВт Устан. мощн. эл.двиг. кВт на отопление на вентиляцию на горячее водоснабжение (макс) Всего Здание клуба-столовой -28 95,5/ 0,0825 388,9/ 0,3344 208,8/ 0,1795 693,2/ 0,5964 36,9 17,43 8. Сведения о потребности в паре. Проектом отопления и вентиляции здания не предусмотрена потребность в паре. 9. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов. Воздуховоды систем общеобменной вентиляции следует предусматривать плотные класса герметичности В. Воздуховоды выполнить из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80. Отопительные приборы преимущественно располагаются под оконными проемами для отсечения нисходящих потоков холодного воздуха. 10. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях. Вентиляторы вытяжных систем имеют степень защиты оболочки от проникновения воды -- IPX4. Двигатели вентиляторов приточных и вытяжных систем обладают низким энергопотреблением, оборудованы защитой от перегрева, предназначены для непрерывной работы и не требуют обслуживания. 11. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Для поддержания температуры воздуха в помещениях на заданном уровне на отопительных приборах предусмотрена установка термостатических клапанов.
Совкомбанк - Карта рассрочки Халва МИР