Купить этот домен + сайт. aleksa-travel.com Пассивный доход от партнерских программ в сфере путешествий.
Плати по миру - Виртуальная карта в USD для оплаты за рубежом

Трубопроводы холодоснабжения - медные по ГОСТ 617-2006

Ответить
aleksa
Администратор
Сообщения: 3433
Зарегистрирован: 07 июн 2025, 14:36
Контактная информация:

Трубопроводы холодоснабжения - медные по ГОСТ 617-2006

Сообщение aleksa »

СберБанк - Кредитная СберКарта
В состав систем П1, П5 также входят фреоновые секции охлаждения воздуха. Секции охлаждения подключаются к компрессорно-конденсаторным блокам, размещенным в техническом помещении второго этажа в осях 11''-13''/К-Л. Тип холодоносителя - фреон марки R410A. Трубопроводы холодоснабжения - медные по ГОСТ 617-2006. В состав вытяжных систем входят: канальный вентилятор, воздушный клапан с электроприводом или обратный клапан, шумоглушитель; В качестве воздухораспределителей в системах используются диффузоры ДПУ-М, регулируемые решетки АМР-М, а также потолочные диффузоры 4АПР с клапанами расхода воздуха фирмы "Арктика". Воздуховоды всех систем прокладываются за подшивным потолком, либо открыто. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Транзитные воздуховоды принять толщиной не менее 0,9мм, согласно приложению «В» СП 7.13130.2013 покрыть огнезащитным покрытием с нормируемым пределом огнестойкости. Применить огнезащиту марки «PRO-МБОР-VENT» производства фирмы «BOS» по ТУ 5769-002-33863839-2013. Для регулировки расходов воздуха на ответвлениях сетей воздуховодов установить воздушные клапана. При поэтажном подключении сборных воздуховодов к магистральному воздуховоду, а также при пересечении противопожарных преград системами вентиляции предусмотрена установка нормально открытых противопожарных клапанов с электромеханическим приводом UVS и UVA фирмы "Komfovent". Воздуховоды систем противодымной и общеобменной вентиляции, прокладываемые на чердаке, утепляются теплоогнезащитными матами «PRO-VENT-40НФ» производства фирмы «BOS». Теплоизоляции подвергаются также участки воздуховодов от воздухозаборной решетки до приточных установок. Все отверстия в местах прохода через строительные конструкции заделать материалом с пределом огнестойкости пересекаемой строительной конструкции. Все работы по монтажу и испытание систем производить соответствии с требованиями «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы». kraken tor ссылка онлайн 2krnk biz переходник кракен kraken ссылка зеркало переходник kra 34 click kraken сайт 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 1 0 0 0 0 0 0 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 Теплоснабжение калориферов приточных систем осуществляется от ИТП. Трубопроводы теплоснабжения приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и электросварные по ГОСТ 10704-91. Трубы покрыть антикоррозийным покрытием в 2 слоя - грунтовкой ГФ-021, в пределах венткамеры заизолировать базальтовыми теплоизоляционными цилиндрами BOS PIPE производства фирмы «BOS», в пределах холодного чердака - заизолировать трубной изоляцией ППУ-ТН с оцинкованным покрытием по ТУ №5768-001-66222498-2012. Трубопроводы проложить с уклоном 0,002 в сторону ИТП. Опорожнение систем предусмотрено в ИТП, а также на обслуживаемых этажах в наиболее низких точках через сливные краны BVR-D фирмы "Danfoss". Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через автоматические воздухоотводчики в верхних точках систем. Системы противодымной вентиляции. 1) Для защиты концертного зала №14 (2эт), обеденного зала №14 (1эт), коридора №25 (цоколь), коридора №14 (цоколь), лифтового холла (1 и 2эт.), коридора №27 (2эт.) от пожара предусматривается устройство систем противодымной вентиляции ВД1, ВД2, ВД3, ВД4, ВД5, и ВД6 и компенсирующих систем приточной противодымной вентиляции с естественным побуждением ПДЕ1, ПДЕ2, ПДЕ3, ПДЕ4, ПДЕ5 и ПДЕ6, ПД7 соответственно.
Изображение
Для систем дымоудаления на этаже обслуживания под потолком устанавливается нормально закрытый дымоприемный клапан пределом огнестойкости EI30 на отметке не ниже 2,1м от пола. Противопожарные клапаны систем приточной противодымной вентиляции пределом огнестойкости EI30 устанавливаются на уровне пола помещений в каждом из обслуживаемых помещений. Вентиляторы дымоудаления установлены на кровле здания (в крышном исполнении). Выброс продуктов горения предусмотрен выше кровли здания (более 2м) вверх. Забор воздуха системами естественной приточной противодымной вентиляции ПДЕ1-ПДЕ7 осуществляется с фасадов здания через наружные вентиляционные решетки, в данных системах в воздуховодах на границе с наружными ограждающими конструкциями устанавливаются обратные клапаны. Воздуховоды систем противодымной вентиляции ВД1-ВД6, ПДЕ1-ПДЕ7 - плотные класса герметичности В из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80* толщиной не менее 0,9мм, воздуховоды заизолировать тепло-огнезащитным покрытием PRO-VENT EI60 (предел огнестойкости EI60) производства фирмы "BOS". 2) В шахту лифта для перевозки пожарных подразделений предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системой приточной противодымной вентиляции ПД5. Забор воздуха осуществляется вентилятором подпора, установленным в венткамере на чердаке здания. Воздуховод врезается в лифтовую шахту с торца, отверстие затягивается сеткой. Воздуховоды системы вентиляции ПД5 - плотные класса герметичности В из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80* толщиной не менее 0,9мм, воздуховоды системы ПД5 заизолировать тепло-огнезащитным покрытием PRO-VENT EI120 (предел огнестойкости EI120) производства фирмы "BOS". 3) В пространство незадымляемой лестничной клетки типа Н2 предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системой приточной противодымной вентиляции ПД10. Забор воздуха осуществляется вентилятором подпора, установленным в венткамере на чердаке здания. Воздуховод врезается в наружную стену лестничной клетки, отверстие затягивается сеткой. Воздуховоды системы вентиляции ПД10 - плотные класса герметичности В из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80* толщиной не менее 0,9мм, воздуховоды системы ПД10 заизолировать тепло-огнезащитным покрытием PRO-VENT EI60 (предел огнестойкости EI60) производства фирмы "BOS". 4) В помещения зон безопасности для МГН на втором этаже (пом. 9 и 12) предусмотрен подпор воздуха при пожаре.
Уралсиб - Кредитная карта 120 дней без процентов
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя