Проектом отопления, вентиляции и кондиционирования здания не предусмотрена прокладка наружных тепловых сетей. 5. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. Проектом отопления, вентиляции и кондиционирования здания не предусмотрена защита трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 6. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений. Отопление. Расчетные параметры теплоносителя (вода) - 95/70 С. Проектом предусмотрены три системы отопления: СО1, СО2, СО3 -- горизонтальные двухтрубные системы с попутным движением теплоносителя, с нижним розливом, запитывающие отопительные приборы цокольного, первого и второго этажей соответственно (СО1 - цокольный этаж, СО2 - первый, СО3 - второй). Во всех системах в качестве нагревательных приборов приняты конвекторы напольные Techno Vita с настенным креплением и перфорированной решеткой, с боковым подключением. Монтаж конвекторов-- настенный, на кронштейнах. На подающих подводках радиаторов устанавливаются автоматические терморегуляторы Valtec VT.048.N.04, на обратной подводке - клапаны настроечные прямые Valtec VT.020.NR.04. В следующих помещениях установить вместо терморегуляторов регулирующие клапаны Valtec VT.008.LN.04: цоколь: №4,10,18,19,20,21,24,25,26,32,49,50; 1 этаж: №4,30,31; 2 этаж: №1,2,15,17,18,27,33. Согласно температурному графику теплоносителя и условиям прокладки трубопроводы системы приняты из стальных, по ГОСТ 3262-75*, водогазопроводных труб. Крепление к строительным конструкциям осуществляется по месту, с помощью хомутов. Трубопроводы систем отопления СО1 и СО2 прокладываются открыто, над уровнем пола обслуживаемого этажа. Трубопроводы системы СО3 преимущественно прокладываются под потолком первого этажа, подводка к радиаторам осуществляется через перекрытие второго этажа. скрыто в конструкции пола, на втором -- открыто над полом и под потолком. При пересечении строительных конструкций трубопроводы прокладываются в гильзах из стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* и электросварных по ГОСТ 10704-91 труб. При прокладке трубопроводов через помещение электрощитовой проложить их в футлярах из бесшовной стальной трубы по ГОСТ 8732-78. Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через краны Маевского (идет в комплекте подключения радиатора), а также через автоматические воздухоотводчики в верхних точках систем. зеркала kraken2web com kraken клир ссылка kraken зеркало 2web kraken ссылка vk kraken casino зеркало kraken 0,00000 0,000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 1 0 0 0 0 0 0,00000 0,000000 0 Размещение отопительных приборов в лестничных клетках осуществляется на высоте 2,2м, либо под оконными проемами в тех местах, где они не затрудняют эвакуацию (согласно п.6.4.6 СП 60.13330.2016). В производственных помещениях размещение отопительных приборов принять с учетом размещения технологического оборудования согласно разделу «ТХ». Отопительные приборы в помешении библиотеки закрыть защитными металлическими экранами.

Трубопроводы всех систем отопления опускаются в одной точке здания в ИТП для дальнейшего подключения к распределительной гребенке. Опорожнение систем предусмотрено в ИТП, а также на обслуживаемых этажах в наиболее низких точках через сливные краны BVR-D фирмы "Danfoss". Трубопроводы проложить с уклоном 0,002 в сторону точек слива. Трубопроводы систем отопления окрасить эмалью ПФ-115 в два слоя, предварительно зачистив и покрыв грунтовкой ГФ-021. Для отопления электрощитовой (пом. 51 цокольного этажа) предусмотрена установка электрического конвектора ЭКСП 2-0,5-1/220 производства ПК «Технология» со степенью защиты IP54, для отопления венткамеры для приточных систем вентиляции предусмотрена установка электрического конвектора Enzo BEC/EZER-1500 производства фирмы «Ballu». Для отсечения холодного воздуха с улицы в холодное время года над входной дверью вестибюля на первом этаже и загрузочной установлены тепловые электрические завесы фирмы «Ballu». Вентиляция. Проектом предусмотрено обустройство здания системами механической приточной и вытяжной вентиляции. Объединение систем по помещениям организовано с учётом функционального назначения помещений, режима их работы, классов пожарной опасности. Проектом предусмотрен монтаж следующих систем механической вентиляции, обслуживающих соответственно: П1, В1 -- концертный зал и помещение кинопроекционной; П2, В2 -- помещения караоке, бильярдной, кружковой, клуба; П3, В3 -- библиотека, кабинеты второго этажа; П4, В7 -- обеденный зал, зал индивидуального обслуживания; П5, В8 - помещения горячего, холодного, кондитерского цехов, моечных, вспомогательных кухонных помещений (в т.ч. подача и удаление воздуха от местных отсосов); П6, В9 - помещение цехов и административные помещения на цокольном этаже; В4 - санузлы на втором и цокольном этаже; В5 - архивы библиотеки; В6.1, В6.2 - санузлы первого этажа; В10 - производственные помещения цокольного этажа; В11 - складские помещения цокольного этажа; В12 - местный отсос от посудомоечной машины (п.61 раздела 72/18-ТХ); В13 - помещение кладовой суточного запаса и ПУИ на первом этаже, В14 - санузел (№8) на цокольном этаже. Оборудование всех приточных систем располагается в помещении венткамеры на чердаке; вытяжных систем - в помещениях венткамер на чердаке, обслуживаемых помещениях, в коридорах на этаже обслуживания, а также на кровле здания (вентиляторы в крышном исполнении). Выброс воздуха всеми системами осуществляется на кровлю здания через шахты в строительном исполнении, либо напрямую на кровлю. Забор воздуха приточными системами осуществляется через приточные шахты в строительном исполнении с кровли здания. В состав всех приточных систем входят: канальный вентилятор, воздушный фильтр класса G4, водяной калорифер, воздушный клапан с электроприводом, шумоглушитель.
Т-Банк - Кредитная карта Платинум